久久综合五月丁香久久激情,日韩AV熟女一区二区三区,AV动漫在线观看无遮挡,亚洲欧美中文字幕乱码在线

<center id="xnbg7"></center>
    <acronym id="xnbg7"></acronym>
  1. 秦嶺信息港

     找回密碼
     注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    快捷登錄

    森林防火
    查看: 1792|回復: 0
    打印 上一主題 下一主題

    接錯VLAN端口 ,導致網絡不通

    [復制鏈接]

    5

    主題

    5

    帖子

    505

    積分

    三級會員

    Rank: 4

    積分
    505
    跳轉到指定樓層
    1#
    發表于 2012-7-28 07:00:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     故障現象

      由于行政樓涉及的敏感部門比較多,所以,根據需要?jiǎng)澐至硕鄠€(gè)VLAN,并設置了相應的訪問策略,以提高數據訪問安全。不同VLAN的計算機均使用不同的IP地址段、子網掩碼和默認網關。暑期招生前夕,學生處又新購置了4臺計算機,要求接入校園網絡。我安排新分來的小張去辦這件事,并告訴他,4臺計算機分別連接至一號交換機的21~24端口。然后,將分配給新計算機的IP地址信息寫在紙上交給他。

      過了沒有半個小時,小張從學生處打電話過來,兩臺機器已經順利接入校園網和Internet,另外兩臺則無法正常通訊???,看來又得親自跑一趟了。

      診斷過程

      我來到學生處,按照如下順序對計算機進行了檢查:

      *設備管理器中查看了一下網卡驅動程序的安裝情況――正常,沒有黃色的 "!"提示;

      *在網絡屬性中查看了一下TCP/IP協議和IP地扯信息的設置――正常,TCP/IP協議已經安裝,且IP地址、子網掩碼和默認網關設置正確;

      *ping了一下本地計算機的IP地扯――正常,說明網卡工作正常;

      *Ping了一下另外一臺也不通的計算機的IP地址――連接正常,說明物理鏈路沒有問起,交換機工作正常;檢查一下網卡,LED燈正常閃爍,再一次印證了這個判斷;

      *Ping另外兩合計算機,不通!

      *Ping了一下該VLAN的默認網關,也不通!

      *再Ping網絡內的服務器和路由器的默認網關,肯定也是不通。

      看來,問題出在默認網關上,也就是說,其實就是出在交換機上。既然兩臺計算機之間都可以Ping到,但和無法Ping到默認網關,也無法Ping到同一VLAN內的其他計算機,是不是這兩臺計算機的跳線插錯了,接到其他VLAN端口當中去了。

      到行政樓配線問一看,果不其然!CISCO Catalyst 3550-48-EMI是上下兩排端口,這位老弟把4條跳線全插在上一排了,結果使用的不是21-24,而是21、23、25、27。事實上,25和27端口屬于另外一個VIAN。將相應的跳線改到21-24,再回到學生處測試,所有計算機全部連通!

      排除心得

      VLAN在提高傳輸效率和訪問安全性上雖然功不可沒,但在網絡調試和網絡設置中卻增加?不少的麻煩,由于每個VLAN的IP地址、子網掩碼和默認網關都不相同,所以,要求網絡管理員必須制作一份非常完善的IP地址信息文檔,否則,網絡配置過程就將演變成一場災難.另外,不同端口往往屬于不同VIAN,插錯了端口就無法實現與網絡的通訊。因此,在VLAN劃分完畢之后,一定要在配線間留一份交換機配置文檔和綜合布線文檔。在跳線時,注意查看交換機的端口號,以免搞錯。
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    小黑屋|手機版|Archiver|
    快速回復 返回頂部 返回列表