近期天氣炎熱,家里的空調陸續使用,家里二十多年前購買單位換裝雙制淘汰的已經使用過五六年老,到我家也使用二十多年的舊空調今年使用幾天后突然不制冷,自己家的打算自己隨便折騰。
開機后爬窗戶口聽現象,開機聽見壓縮機嗡嗡一兩秒停機,風扇運轉正常,等會壓縮機再嗡嗡一下停機,懷疑壓縮機或者啟動電路故障。打開側蓋板,正好內部有電路圖,查看整個壓縮機電路就四個原件,兩個保護器,一個壓縮機,一個啟動電容。分析:能有嗡聲證明兩個保護器正常,最有可能是壓縮機啟動電容故障,于是斷開電容一個接頭,測量電容器完全處于開路狀態,拆下訂貨準備更換。
趁新配件未到,試著刨開壞電容看個究竟。慢慢撬開電容器封邊,小心的揭開上蓋,發現電容器是很典型的油浸密封紙介電容器,而且發現開路的故障點,是一根端子內接線斷裂開路,測試電容實體卷筒,有充放電特征,定性分析電容器實體未壞。于是試著修復一下,重新焊接電容實體與端子連接線,按原來位置恢復封裝,測試絕緣電阻正常,兩端子間有充放電特征,初步判完成。斷性能恢復。試著裝機(等新配件到貨再換下),開機一試,果然壓縮機又歡快的運轉正常。室內制冷恢復。 經過兩個白天的運行,依然正常,只等原件到達,更換復位。
啟示:簡單原始的可靠性好,進口的東西確實皮實耐用。
分享給大家,老式定頻空調壓縮機不工作時,可以作為參考。
(電容器不建議分解,再次根本封裝不嚴,僅作為分析 實驗,) |
|